  1. #1

    По умолчанию

    Тема по подключению индуктивных датчиков
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16196
    Схема подключения на стр.39 руководства по эксплуатации http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf
    По датчику документация http://www.kippribor.ru/?id=662 внизу есть схема подключения.
    прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?
    Последний раз редактировалось Fix_m; 02.12.2013 в 15:27.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    прошу прощения..но не совсем понятно. Есть схема подключения ПЛК 110 на стр.58 ,а есть схемы подключения на сайте КИПприбора (вариант NPN NO+NC). Так вот они же различны. как правильно подключать?
    Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45

    Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

    1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

    2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

    Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
    24V (лог "1") на 0V (лог "0").
    Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

    PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
    Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...

  3. #3

    Post

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Это в каком руководстве на ПЛК110 Вы нашли 58-ю страницу?! Там их вместе с обложками всего 45

    Со схемой на Рисунке Б.8-в стр. 38 документа/40 файла противоречий никаких нет. И про инверсию там честно предупреждают.

    1. Определитесь, какой из сигналов, NO или NC, а может быть сразу оба (можно, а зачем?!), Вы будете заводить на контроллер. А также, как Вы будете это делать, напрямую или через промежуточное реле?

    2. В случае непосредственного подключения выхода датчика n-p-n типа с открытым коллекторным (ОК) выходом к контроллеру нагрузочные резисторы Вам непременно понадобятся.

    Если следовать схеме Рисунке Б.8-в стр. 38 документа /стр. 40 файла/ и использовать сигнал NO (черный провод) с нагрузочным резистором, то при срабатывании датчика на металл на входе контроллера сигнал будет меняться с
    24V (лог "1") на 0V (лог "0").
    Использование сигнала NC (белый провод датчика), опять-таки с резистором, даст Вам обратную картину сгнал будет меняться с лог "0" на лог "1".

    PS Может Вам "в консерватории чего подправить", или в радио-кружок записаться?
    Если Вы не в состоянии читать схемы, то рано Вам работать с ПЛК...
    всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
    спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
    вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?

    p.s. согласен. я совсем "чайник" в электрике. поэтому и учусь, поэтому и задаю вопросы, чтоб научиться хоть чему-то.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fix_m Посмотреть сообщение
    всё-таки у меня не ПЛК100 ,а ПЛК110. вот по этой ссылке стр.58 http://www.owen.ru/uploads/re_plc110_1416.pdf.
    спасибо про информацию про резисторы. буду заводить напрямую, значит ставить надо. но каких номиналов? нигде не указано.
    вот именно этот контакт S/S смущал. у ПЛК100 эту роль играет видимо Di-0. только S/S подключен к "+" питания, а Di-0 к минусу. почему такая разница, ведь ПЛК одной структуры должны быть?
    Вы правы, простите меня за невнимательность.
    Указанная Вами схема на 58-й странице руководства применима и без резисторов, но только в случае, когда и все остальные дискретные входные сигналы на контроллер также подаются замыканием входа на минус 24VDC, как это показано на левой части рисунка В.1 на предыдущей 57-странице.
    Тогда эффекта инверсии не будет, и напряжение 0VDC на дискретном входе будет восприниматься контроллером как логическая "1".
    Варианты схемотехнических решений выбирать Вам.

Похожие темы

  1. датчик KIPPRIBOR
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 17:14
  2. Индуктивные датчики Kippribor
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 16:09
  3. Датчики Kippribor - защита от пробоя
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 19:44
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •