Тут с ИП такая проблемка была, да, он мастер. И я некоторые кнопки сделал на установку бита в 1. А в плк сразу сбрасывал. Сначала, когда только отлаживал, всё было норм, потом на объекте вдруг стали происходить галюцинации ИИ) Нажимаю, а плк не реагирует. Думал команда не приходит. А там было на одну кнопку ИП сначала включить, потом выключить.
Поставил счётчик в плк, и по нему понял, что ИП посылает 1, плк эту единицу сбрасывает, а ИП мониторит видимо линию и контрольный выстрел делает. Короче то работало, то 2 взвода в 1 при однократном нажатии. Пришлось при первой 1це в плк запускать Таймер, и игнорить вторую единицу. Даже не по фронту.
Ну а кто ж знал. Неделю работало как надо, а потом вот это началось. Может регистров больше на экран сделал. Сидел с круглыми глазами, ничего не мог понять...
Причем тут контрольный выстрел? Всё может быть банальней., а ИП мониторит видимо линию и контрольный выстрел делает.
1.ИП шлет 1 в пакете-запросе.
....
2.ПЛК получает запрос. Ставит 1. И отправляет пакет-ответ.
3.Юзер видит 1 и ставит 0
....
4.А ИП ждёт-ждёт, но так и не получает пакет-ответ, т.к. факт отправки не есть* гарантия получения.
5.ИП чешет репу и еще раз п.1
*Что угодно. Бозон Хиггса грохнул последний бит входящий в ИП.
Объект - производитель бозонов Хиггса?потом на объекте
Последний раз редактировалось Валенок; 27.07.2026 в 18:17.
А на каком основании ИП шлёт второй раз? Ее об этом просили, где-то это указывается?
Ну так повтор должен выставляться в настройках, сама по себе панель каким боком подобное вытворяет, если ее не просят?
Делал ИП320 мастером, не помню, чтобы она так чудила.
Много чего быть должно, но ИП какая есть.
Я просто предложил вариант который (имхо) более логичен если исключить дребезг кнопки.
А есть/нет повтор - проверить можно программным слейвом забивая на ответы и считая запросы от разовых акций типа нажатий кноп
Fusa
В библиотеке OSCAT смотрели?
Разобрался, сначала не понимал где найти библиотеку,потом как её добавить,так как первый раз пользуюсь CDS 2.3 потом все получилось