    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Если насос один, то можно действительно воспользоваться реле "аварийный насос". Датчик-реле давления придется подключать (либо в момент запуска имитировать его сигналы):
    - подключаете Ваш насос через реле №6 ТРМ132М;
    - в параметре Использ.авар.нас. указываете "да";
    - запускаете отопление (кнопка пуск/стоп);
    - через 30 сек. прибор выдаст сообщение "авария насоса 1" и попытается включить на МР1 насос 2; еще через 30 сек. отобразит "авария насос1, насос2" и замкнет свое реле №6;
    - в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" на дискретном входе С5.
    Надежда приветствую
    Решил не создавать новой темы и отписать сюда, так как возможно аналогичная проблема в настройке
    Имею объект на котором реализовывал такой же режим но с помощью Данфос контроллера, проблем не возникало.
    По совету знакомого стал "счастливым" обладателем ТРМ132-М, и при настройке возник вопрос.
    Ситуация такова
    Имею ГВС и отопление, насос 1 в ГВС и 1 в Ооплении, датчики давления ставить не планирую.
    Скажите плиз как настроить без модуля расширения MP1 и датчиков давления, управление насосами через Аварийный насос 1 ГВС и аварийный насос 1 Отопления ?
    Полагаю не каждый планирует ставить более 1 насоса и ставить датчики давления ?
    Возможно ли настроить следующим образом ?
    1. Изменить логику работы дискретных входов на 00011000, либо оставить так же подключив параллельно насосу реле на 220В с коммутацией контактов датчика давления. Логика работы такова где сработал датчик давления тот насос и активен в данный момент ? Возможно ли в конфигурации вообще отключить насосы 1 и 2 , дабы система их не выбирала ?
    2. Подключить насосы к реле аварийных насосов ?
    Вы пишете нужно в определенный момент времени замкнуть контакты дабы создалось впечатление наличия перепада давления? Но ведь перепад давления мог иметь место быть и когда насосы были остановлены !
    Не считаете что это не верная логика работы ? Или я ошибаюсь, но получается когда остановлены насосы еще и надо сбросить давление в системе чтоб датчик увидел падение давления ? Или я прав можно замкнуть и он будет думать всегда что насос включен или не включен но перепад давления есть ?
    Заранее благодарю за ответ, надеюсь скорый, (через пару дней запускать отопление на совем доме и честно уже сомневаюсь в верности покупки контроллера 132М (((, не ужели Данфос лучше (()
    Удачи
    Последний раз редактировалось zosa; 13.10.2013 в 11:33.

Похожие темы

  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:41
  3. ТРМ132 настройка
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:11
  4. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •