Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ТРМ132 без MP1

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Если насос один, то можно действительно воспользоваться реле "аварийный насос". Датчик-реле давления придется подключать (либо в момент запуска имитировать его сигналы):
    - подключаете Ваш насос через реле №6 ТРМ132М;
    - в параметре Использ.авар.нас. указываете "да";
    - запускаете отопление (кнопка пуск/стоп);
    - через 30 сек. прибор выдаст сообщение "авария насоса 1" и попытается включить на МР1 насос 2; еще через 30 сек. отобразит "авария насос1, насос2" и замкнет свое реле №6;
    - в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" на дискретном входе С5.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Если насос один, то можно действительно воспользоваться реле "аварийный насос". Датчик-реле давления придется подключать (либо в момент запуска имитировать его сигналы):
    - подключаете Ваш насос через реле №6 ТРМ132М;
    - в параметре Использ.авар.нас. указываете "да";
    - запускаете отопление (кнопка пуск/стоп);
    - через 30 сек. прибор выдаст сообщение "авария насоса 1" и попытается включить на МР1 насос 2; еще через 30 сек. отобразит "авария насос1, насос2" и замкнет свое реле №6;
    - в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" на дискретном входе С5.
    Надежда приветствую
    Решил не создавать новой темы и отписать сюда, так как возможно аналогичная проблема в настройке
    Имею объект на котором реализовывал такой же режим но с помощью Данфос контроллера, проблем не возникало.
    По совету знакомого стал "счастливым" обладателем ТРМ132-М, и при настройке возник вопрос.
    Ситуация такова
    Имею ГВС и отопление, насос 1 в ГВС и 1 в Ооплении, датчики давления ставить не планирую.
    Скажите плиз как настроить без модуля расширения MP1 и датчиков давления, управление насосами через Аварийный насос 1 ГВС и аварийный насос 1 Отопления ?
    Полагаю не каждый планирует ставить более 1 насоса и ставить датчики давления ?
    Возможно ли настроить следующим образом ?
    1. Изменить логику работы дискретных входов на 00011000, либо оставить так же подключив параллельно насосу реле на 220В с коммутацией контактов датчика давления. Логика работы такова где сработал датчик давления тот насос и активен в данный момент ? Возможно ли в конфигурации вообще отключить насосы 1 и 2 , дабы система их не выбирала ?
    2. Подключить насосы к реле аварийных насосов ?
    Вы пишете нужно в определенный момент времени замкнуть контакты дабы создалось впечатление наличия перепада давления? Но ведь перепад давления мог иметь место быть и когда насосы были остановлены !
    Не считаете что это не верная логика работы ? Или я ошибаюсь, но получается когда остановлены насосы еще и надо сбросить давление в системе чтоб датчик увидел падение давления ? Или я прав можно замкнуть и он будет думать всегда что насос включен или не включен но перепад давления есть ?
    Заранее благодарю за ответ, надеюсь скорый, (через пару дней запускать отопление на совем доме и честно уже сомневаюсь в верности покупки контроллера 132М (((, не ужели Данфос лучше (()
    Удачи
    Последний раз редактировалось zosa; 13.10.2013 в 11:33.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фадеева Надежда Посмотреть сообщение
    Если насос один, то можно действительно воспользоваться реле "аварийный насос". Датчик-реле давления придется
    ...........
    - в этот момент необходимо обеспечить сигнал "есть перепад давления" на дискретном входе С5.
    Также поясните пожалуйста понятие "обеспечить сигнал "есть перепад давления" на дискретном входе С5.", это просто замкнутый контакт на минус или наличие +12 волт на контакте С5 ? Получается необходим дополнительный источник питания ???

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.10.2013
    Адрес
    Казахстан
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Нашел в инструкции, логическая единица на дискретном входе это напряжение от 12 до 36 вольт, логический ноль от 0 до 4 вольт
    На ТРМ132М имеется выход 24 вольта, если использовать его , поставив реле параллельно цепи насоса , и эти реле коммутировать 24 вольта с выхода ТРМ132М на контакт С5 и соответственно вторым реле на контакт С6 дискретных входов получим имитацию работы реле давления ?
    Скажите возможно ли в будущем предусмотреть возможность выбора наличия или отсутствия основных насосов, как это сделано с аварийными насосами, для возможности использования реле аварийного насоса как основного. Также предусмотреть возможность выбора с датчиком давления или нет?

Похожие темы

  1. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  2. ТРМ132, график.
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:41
  3. ТРМ132 настройка
    от mrdesha в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 18:11
  4. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •