Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, какая версия прошивки и программы у Вашего прибора (Меню/Конфигурация/Версии прошивок)? Дело в коэффициентах ПИД-регулятора, заводские значения которых не подходят для Вашего объекта (Меню/Отопление/Регул.Тот). Увеличьте на несколько единиц Хр и Ти, на несколько десятых Тд/Ти (см. в РЭ на рис. стр.99). А также увеличьте, пожалуйста, зону нечувствительности КЗР до 2,00 град.Ц (КЗР отопл.).