Показано с 1 по 10 из 143

Тема: СПК207 ModBus модули ввода вывода

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Иду по стопам Кholonkinа. Все те же 501 ошибки компиляции. Делаю по все по руководству "Modbus_VS_Codesys_3.5".
    Таргет СПК207 3.5.0.40, прошивка2.531.
    Версия таргета СОМ-порта - 3.4.0.0
    Модбас мастер - 3.4.1.2.
    Модбас Слэйв - 3.4.0.0Untitled4.projectarchive
    У меня Ваш проект нормально открылся и компилируется.
    Рекомендую сделать следующее:
    1) Из проекта удалите все устройства
    2) Добавьте устройства заново, но следующих версий:

    Версия таргета СОМ-порта - 3.4.0.0
    Модбас мастер - 3.5.0.0
    Модбас Слэйв - 3.4.0.0

    3) Компиляция - очистить все
    Компиляция - перекомпиляция

    Должно все получиться

    P.S. я щас только заметил, что прибор у вас модификации без WEB. Эта прошивка для данного контроллера плохая - в ней интерфейсы не работают.
    Рекомендую пока отложить настройку обмена.
    Сейчас запущена процедура обновления прошивок для СПК2хх. На следующей неделе будут прошивки с ядром 3,5,3,40.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    У меня Ваш проект нормально открылся и компилируется.
    P.S. я щас только заметил, что прибор у вас модификации без WEB. Эта прошивка для данного контроллера плохая - в ней интерфейсы не работают.
    Рекомендую пока отложить настройку обмена.
    Сейчас запущена процедура обновления прошивок для СПК2хх. На следующей неделе будут прошивки с ядром 3,5,3,40.
    А почему об этом нигде не написано??? Я второй месяц мучаюсь с этими интерфейсами, перебирая все возможные таргеты!!!
    ПРибор мой был приобретен в конце января сего года. Версия, как я понимаю, не самая свежая и "правильная". С какими еще трудностями я могу столкнуться?

Похожие темы

  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9