Сообщение от
Трофимов Артем
Здравствуйте,Grey.
Вчера взял старый прибор, запамятовав, что у него нет протокола Modbus. Потому ситуация и повторилась.
Сегодня снял новый прибор со склада, переключил на Modbus RTU , перекинул питание и всё прекрасно заработало с Вашим проектом без каких либо изменений.
Какого года у Вас ТРМ212, перекидывали ли Вы питание на приборе после смены протокола?( он не перейдёт на модбас , если этого не сделать).
Вы можете снять лог опроса? Вчера тоже самое было, СПК стучался в дверь, но ответа так и не получил.И с грустью сообщал, что шина того...