  1. #71

    По умолчанию

    1) Линию прозвонил. Витая пара около 1 м на столе. Норма.
    2) Пробовал и с резистором 100 Ом и 120 Ом и без...
    3) Увеличил таймаут слэйва до 5000, у мастера таймаут отклика до 5000, время между фреймами до 100.

    Сменил подключение на порт COM3 с изменением в программе на "4" в номере порта.
    Индикатор на панели моргает, а по истечении таймаута в слэйве на вкладке "Соотнесение входов/выходов" появляется "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
    На ТРМ212 индикатор "RS" не загорается. С компьютера опрос получается, а с СПК207 - нет, хотя индикатор отправки мигает и порты настроены как RS485.
    С чем еще стоит поэкспериментировать?

  2. #72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
    1) Линию прозвонил. Витая пара около 1 м на столе. Норма.
    2) Пробовал и с резистором 100 Ом и 120 Ом и без...
    3) Увеличил таймаут слэйва до 5000, у мастера таймаут отклика до 5000, время между фреймами до 100.

    Сменил подключение на порт COM3 с изменением в программе на "4" в номере порта.
    Индикатор на панели моргает, а по истечении таймаута в слэйве на вкладке "Соотнесение входов/выходов" появляется "Шина не запущена. Данные значения, возможно, неактуальны".
    На ТРМ212 индикатор "RS" не загорается. С компьютера опрос получается, а с СПК207 - нет, хотя индикатор отправки мигает и порты настроены как RS485.
    С чем еще стоит поэкспериментировать?
    У ребят из Технической поддержки ситуация повторилась на вашем примере. Завтра продолжат испытания, пока причины данного явления не понятны.

  3. #73

    По умолчанию

    Здравствуйте,Grey.
    Вчера взял старый прибор, запамятовав, что у него нет протокола Modbus. Потому ситуация и повторилась.
    Сегодня снял новый прибор со склада, переключил на Modbus RTU , перекинул питание и всё прекрасно заработало с Вашим проектом без каких либо изменений.
    Какого года у Вас ТРМ212, перекидывали ли Вы питание на приборе после смены протокола?( он не перейдёт на модбас , если этого не сделать).


    Вы можете снять лог опроса? Вчера тоже самое было, СПК стучался в дверь, но ответа так и не получил.И с грустью сообщал, что шина того...
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 17.09.2013 в 09:16. Причина: Дополнено

  4. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,Grey.
    Вчера взял старый прибор, запамятовав, что у него нет протокола Modbus. Потому ситуация и повторилась.
    Сегодня снял новый прибор со склада, переключил на Modbus RTU , перекинул питание и всё прекрасно заработало с Вашим проектом без каких либо изменений.
    Какого года у Вас ТРМ212, перекидывали ли Вы питание на приборе после смены протокола?( он не перейдёт на модбас , если этого не сделать).


    Вы можете снять лог опроса? Вчера тоже самое было, СПК стучался в дверь, но ответа так и не получил.И с грустью сообщал, что шина того...
    Собственно видео которое подготовил Артем:

  5. #75

    По умолчанию

    Иду по стопам Кholonkinа. Все те же 501 ошибки компиляции. Делаю по все по руководству "Modbus_VS_Codesys_3.5".
    Таргет СПК207 3.5.0.40, прошивка2.531.
    Версия таргета СОМ-порта - 3.4.0.0
    Модбас мастер - 3.4.1.2.
    Модбас Слэйв - 3.4.0.0Untitled4.projectarchive

  6. #76

    По умолчанию

    Здравствуйте , Drahtor .
    Укажите пожалуйста полностью версию кодесис, что вы используете

  7. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , Drahtor .
    Укажите пожалуйста полностью версию кодесис, что вы используете
    Codesys V3.5 SP3 Patch 5

  8. #78

    По умолчанию

    можете выложить скриншоты ошибок? загрузил ваш проект, с обновлением таргета до WEB версии панели и без проблем загрузился

  9. #79

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    можете выложить скриншоты ошибок? загрузил ваш проект, с обновлением таргета до WEB версии панели и без проблем загрузился
    У меня СПК207-03-00-CS.
    Скриншоты:
    Errors_1.jpgErrors_2.jpgErrors_3.jpgErrors_4.jpgErrors_5.jpgErrors_7.jpgErrors_7.jpg
    В случае необходимости, могу выложить скрины всех ошибок

  10. #80

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Иду по стопам Кholonkinа. Все те же 501 ошибки компиляции. Делаю по все по руководству "Modbus_VS_Codesys_3.5".
    Таргет СПК207 3.5.0.40, прошивка2.531.
    Версия таргета СОМ-порта - 3.4.0.0
    Модбас мастер - 3.4.1.2.
    Модбас Слэйв - 3.4.0.0Untitled4.projectarchive
    У меня Ваш проект нормально открылся и компилируется.
    Рекомендую сделать следующее:
    1) Из проекта удалите все устройства
    2) Добавьте устройства заново, но следующих версий:

    Версия таргета СОМ-порта - 3.4.0.0
    Модбас мастер - 3.5.0.0
    Модбас Слэйв - 3.4.0.0

    3) Компиляция - очистить все
    Компиляция - перекомпиляция

    Должно все получиться

    P.S. я щас только заметил, что прибор у вас модификации без WEB. Эта прошивка для данного контроллера плохая - в ней интерфейсы не работают.
    Рекомендую пока отложить настройку обмена.
    Сейчас запущена процедура обновления прошивок для СПК2хх. На следующей неделе будут прошивки с ядром 3,5,3,40.

Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  2. ПЛК73 и сторонние модули ввода/вывода
    от spinogryz57 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 00:20
  3. правильно ли подключены модули ввода/вывода к сети RS485
    от osltkz в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 11:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •