Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что это как то связано. Скорее всего проблема гдето в другом месте.
Цикл в данном случае влияет только на частоту вызова.
НО! если цикл задать очень маленький сама программа будет съедать все процессорное время, а на модбас ни чего не отанется. Пока мне на 100% не известен принцип этой связки, но подозреваю, что модбас все так же работает в фоне.
В реальности было так при 2 мс индикатор обмена то горит практически ровным светом, то изредка подмигивает на модулях индикаторы мигают как положено ошибка не загорается, хотя тайм аут довольно маленький 5 мс выходные регистры работают без проблем, и без каких либо перебоев как я думаю у них приоритет по отношению к входным, а последние то появятся то в нули периодичность может быть секунда а может и несколько минут