    Работал я на немецком заводе Маза Хенке по пр-ву газобетона электроником.
    Один из самых безотказных узлов- это дозирующие емкости и мешалки на тензодатчиках.

    Еще был 1 бак, в котором алюминиевая пудра с водой мешалась.
    Там стоял обычный счетчик и по импульсам контроллер отсекал подачу.

    Если объемы большие, то ставьте тензодатчики.
    Если до 100л- проще на со счетчика импульсы считать.

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    РБУ...БСУ значит...
    Короче переделываю АСУ-ТП РБУ (БСУ бетоносмесительный блин , а раствор он не замешает что-ли) после других ... не буду говорить.
    Стоит на воде расходометр импульсный какой-то фирменный - хозяин (бывших автоматизаторов нет) утверждает : слюшай , ребята сказали очень хорощий , точность 100 грамм будет.
    На шильдике указано 1имп на 10 литров , пришлось и удалось (с трудом блин) объяснить человеку , что "точность" этого будет +- 50 литров .
    Ставить все можно , и будет работать , только "голова у солдата чтобы думать , а мозги чтобы соображать" .

    А , косвенное суждение по какому-то там профилю тока , и реальное измерение это две разные вещи , довольно далекие друг от друга .
    Если люди хотят влажность мерять - приобретают датчики специальные , и пофиг сколько они стоят.
    И еще АСУ-ТП не умеет "косвенно судить" это только мозг человеческий способен.

    Немецкий смеситель , объемом 0.33 куба с моторчиком около 15 кВт без нагрузки - ток 11 а , сухая загрузка 22..24а , повышенная загрузка ( начало увлажнения смеси) 28 а , нормальная смесь (фактически готовая ) 18...20а . Как-то небольшой разбросик .Это так для примера.

    В России много производителей РБУ , еще больше производителей АСУ-ТП для РБУ , есть хорошие , есть не очень , но много лучше или не хуже немецких и "наше" дешевле процентов на 50 и это хорошо и нормально .
    Но в России не производят автомобили на уровне немецких , отверточная сборка не в счет.

    Разговоры типа : "мы можем , но стоить будет столько , что покупать никто не будет" - бред , не можем , не умеем и не знаем .
    Первая машина на ПК спроектированная - Лада Калина .
    Это я к тому типа "Какие расчеты ??? , ПНР покажет " . В таких случаях очень часто после попытки ПНР АСУшников пендалями гнали .


    -Ну что взял ?
    -Да , гранаты у него не той системы !
    (Белое солнце пустыни)
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 22:03.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    О, да!
    Когда эти бюргеры начинают надуваться от важности, я им про их 6-ти вольтовый Трабант напоминаю.
    Сразу мягчеют и становятся вменяемыми.
    Трабант - это ГДРовское производство .
    Пока был ГДР (там бюргеров не было) у них самая "крутая" тачка наша семерка была , а вот за стеной (берлинской) в ФРГ ( тоже было государство такое) машины(автомобили) делали .

    Как то встречался с таким инженером , немецким , КДС в 2 старенькая (у меня уже старше была) у него , проги правит на ИЛ ( германцы любят) . Тоже важный-важный был , пока у меня КДС не увидел и проекты на СТ.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 22:09.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    удалось (с трудом блин) объяснить человеку , что "точность" этого будет +- 50 литров .
    --- конечно проще запачкать заказчику мозги, чем свои руки

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- конечно проще запачкать заказчику мозги, чем свои руки
    Люди сначала верят прохиндеям (дилетантам) , попадают на деньги и сроки , а потом нормальным доверия нет.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    про это и ведётся речь

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    26.08.2013
    Адрес
    Первоуральск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Вы не указали точность дозирования. Возможно, Вам нужен насос-дозатор, или что-то типа поршневого счётчика-дозатора, а-ля прувер.
    Про точность дозирования не могу сказать (технологи никак не расколются). Задали тему с дозированием жидкости на проработку - "сделай а-ля бензоколонка".
    А, вообще, даже не думал, что так много сообщений по теме будет. Не все термины понятны.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Так спрашивайте, что непонятно и в Яндексе/Гугле не ищется. Форум для этого и существует.
    А ТЗ в виде "а-ля бензоколонка" лучше не принимайте. Пусть весь процесс расскажут, что-как-когда происходит.
    Видится, что в вашем варианте он будет мало отличаться от процесса приготовления бетона.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    26.08.2013
    Адрес
    Первоуральск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Точность дозирования - 1%. Максимальная доза - 50л. Минимальная - 10л. Время дозирования - 2 минуты.
    Счётчик с импульсным выходом: самый точный какой нашёл - 4 импульса на литр

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Воспользуйтесь рекомендацией - ищите насос-дозатор.
    Хотя есть готовые решения: http://zzbo.ru/produktsiya/komplektu...zator-vody-dvp
    Последний раз редактировалось AVF; 03.09.2013 в 09:23.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:50
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •