    РБУ...БСУ значит...
    Короче переделываю АСУ-ТП РБУ (БСУ бетоносмесительный блин , а раствор он не замешает что-ли) после других ... не буду говорить.
    Стоит на воде расходометр импульсный какой-то фирменный - хозяин (бывших автоматизаторов нет) утверждает : слюшай , ребята сказали очень хорощий , точность 100 грамм будет.
    На шильдике указано 1имп на 10 литров , пришлось и удалось (с трудом блин) объяснить человеку , что "точность" этого будет +- 50 литров .
    Ставить все можно , и будет работать , только "голова у солдата чтобы думать , а мозги чтобы соображать" .

    А , косвенное суждение по какому-то там профилю тока , и реальное измерение это две разные вещи , довольно далекие друг от друга .
    Если люди хотят влажность мерять - приобретают датчики специальные , и пофиг сколько они стоят.
    И еще АСУ-ТП не умеет "косвенно судить" это только мозг человеческий способен.

    Немецкий смеситель , объемом 0.33 куба с моторчиком около 15 кВт без нагрузки - ток 11 а , сухая загрузка 22..24а , повышенная загрузка ( начало увлажнения смеси) 28 а , нормальная смесь (фактически готовая ) 18...20а . Как-то небольшой разбросик .Это так для примера.

    В России много производителей РБУ , еще больше производителей АСУ-ТП для РБУ , есть хорошие , есть не очень , но много лучше или не хуже немецких и "наше" дешевле процентов на 50 и это хорошо и нормально .
    Но в России не производят автомобили на уровне немецких , отверточная сборка не в счет.

    Разговоры типа : "мы можем , но стоить будет столько , что покупать никто не будет" - бред , не можем , не умеем и не знаем .
    Первая машина на ПК спроектированная - Лада Калина .
    Это я к тому типа "Какие расчеты ??? , ПНР покажет " . В таких случаях очень часто после попытки ПНР АСУшников пендалями гнали .


    -Ну что взял ?
    -Да , гранаты у него не той системы !
    (Белое солнце пустыни)
    Последний раз редактировалось Sergey666; 28.08.2013 в 22:03.

Похожие темы

  1. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  2. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:50
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 19:52
  5. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •