В овен лоджике, для аналогового входа работающего в дискретном режиме, можно указать уровни напряжений которые будут соответствовать логическому "0" и логической "1". От встроенного источника питания на 24В постоянного тока вполне можно запитать аналоговый вход и, задав уровни 0 и 1 как 0 и 24В соответственно, кнопкой или тумблером производить управление входным элементом ПР114 путем замыкания или размыкания контура цепи с напряжением 24В .
Максимальное напряжения питания аналогового входа - 36В пост. тока.
Подробно о этих параметрах можно почитать в руководстве по эксплуатации к ПР114, стр11.
Последний раз редактировалось G.Mark; 03.09.2013 в 09:19.
спасибо за ответ, камень с души - уж очень не хочется ставить делители
Судя по схеме у вас ЭКМ на котле и один из них на выходе (автоматика безопасности).
За год эксплуатации, в аналогичных местах, до очередной поверки контакты в ДМ-2010Сг покрываются налётом
проводимость которого от цифрового тестера с батарейкой 9 вольт оценивается на единицы килоом а то и вообще бесконечность, хотя от цепи питания сигнализации в 220 вольт всё срабатывает. Приходится разбирать чистить.
Отпишитесь пож. у кого как ведут себя ЭКМ от низковольтного питания.