Показано с 1 по 7 из 7

Тема: График в отчете

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Громова Посмотреть сообщение
    Т.е. мощность он показывает нормально, а воздух и температуру непонятно как отображает.
    А как именно он должен их отображать?
    Отчет выдает те данные, которые есть в архиве. Посмотрите за нужный вам интервал времени в архиве переменной (закладка переменной "Данные").

    Цитата Сообщение от Громова Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, если я ставлю выборку периодическую и период 30 секунд, то точка должна высчитываться как среднее значение параметра за 30 секунд?
    Если используется обработка среднее, то все точки архива которые есть на данном интервале суммируются, а потом делится на количество точек.
    Лучше выбирать "Интегральное среднее" - в этом случае вычисляется интеграл по точкам на интервале архива, а затем делится на время интервала. Этот способ обработки дает более точное значение.

    Цитата Сообщение от Громова Посмотреть сообщение
    Параметры расход воздуха почти не изменяется. Я еще могу понять, что отчет пытается его почти прямой нарисовать по оси, а вот температура растет...
    Это не так. Судя по архиву данных у переменной "Расход воздуха", значение расхода у вас меняется почти каждую секунду. Вот выдержка из архива:
    15:04:56.964 03/07/13 414.19 нм3/час
    15:04:55.964 03/07/13 415.79 нм3/час
    15:04:53.953 03/07/13 415.79 нм3/час
    15:04:52.953 03/07/13 413.98 нм3/час
    15:04:50.836 03/07/13 413.98 нм3/час
    15:04:49.836 03/07/13 413.91 нм3/час
    15:04:47.645 03/07/13 413.91 нм3/час
    15:04:46.645 03/07/13 414.35 нм3/час
    15:04:44.731 03/07/13 414.35 нм3/час
    15:04:43.731 03/07/13 416.67 нм3/час
    15:04:41.654 03/07/13 416.67 нм3/час
    15:04:40.654 03/07/13 415.34 нм3/час
    15:04:38.884 03/07/13 415.34 нм3/час
    15:04:37.884 03/07/13 413.39 нм3/час
    15:04:36.069 03/07/13 413.39 нм3/час
    15:04:35.069 03/07/13 415.45 нм3/час

    Вам стоит задать мертвую зону в настройках архивирования (0.1 - 1%).
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А как именно он должен их отображать?
    Отчет выдает те данные, которые есть в архиве. Посмотрите за нужный вам интервал времени в архиве переменной (закладка переменной "Данные").
    Цель данного графика была вывести данные из выше лежащей таблицы и представить их в наглядной форме. Столбец с температурой изменяется достаточно широко. Шкала автоматическая. Я так понимаю, что компонент должен был подстроить сам шкалу, для полного выведения всех трех параметров. Если данные есть на таблице выше, то я не могу понять почему их нет на самом графике. Это же один и тот же промежуток времени, одни и те же данные, один архив? (Извините за тупость)

Похожие темы

  1. Перечислимые в Отчете
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:53
  2. График в Мастерскада
    от Dimur в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 13:35
  3. Временной график
    от dll в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 18:25
  4. Сумма переменных в отчете
    от Viktor40 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 07:12
  5. Календарный график
    от fvgt-2009 в разделе ПЛК1хх