Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Можно еще попробовать выполнять переподключение сервера, если поступают плохие признаки качества.
У ОРС сервера на закладке "Опрос" есть поле "Переподключать по условию" - в него можно перетащить дискретную переменную. Если станет "Истина", ОРС сервер закроется (Скада от него отпишется), а затем запуститься снова.
Можно например анализировать признак качества переменных при помощи модуля "Событие", и формировать им импульс на переподключение ОРС сервера.
Если настройка "Реинициализация узла при ошибке" не поможет - можете попробовать сделать так.
Мне "Реинициализация узла при ошибке" не помогла к сожалению. Попрбуем по условию.
А сколько времени займет полный рестарт ОРС-сервера с 28 тегами типа WORD и начала нормальной работы Скады ?
У нас в контроллере стоит условие: При пропадании связи со скадой выключить оборудование. В принципе можно задать задержку на выключение. Техпроцесс позволяет.