Для сброса счетчика надо ЕДИНОРАЗОВО послать команду в соответствующий регистр.
Для сброса счетчика надо ЕДИНОРАЗОВО послать команду в соответствующий регистр.
Вот с Единоразово как раз и непонятно. Получается, что мы устанавливаем значение счетчика на, допустим, ноль. Команду нашел. Работает, но вот как сделать это единоразово? Может быть есть значение, которое не присваивается счетчику, чтобы постоянно висело оно, а когда надо сбросить - присвоил ноль, а потом опять это значение...
Есть еще один вопросик. Если я подключаюсь к сети RS485, в которой находится порядка пяти модулей ввода-выводов, я смогу подключаться к конкретному блоку (по адресу прибора) для настройки. Или подключаться к блокам надо индивидуально?
P.S. Контроллер видит все блоки без проблем. Изредка проскакивает 81 ошибка...
Последний раз редактировалось Anthonymus; 20.03.2013 в 08:28.
Откинте с линии плк и подключитесь на общую линии, индивидуальное подключение не обязательно.
Спасибо всем за советы. Собрали шкаф. Подключили. Все датчики были видны. И тут не с того, ни с сего один из блоков (МВ110-8А) зявляет: "Отсутствует связь с АЦП". Все датчики по нулям. Клиника? Всмысле ремонт? Входа не коротили, подключали на отключенном модули и контролировали из конфигуратора. После подключения последнего датчика все минут 10 проработало. Данные были корректны. Отдавать модуль в СЦ?
P.S. 7 из 8-ми датчиков на этом модуле токовые (4-20мА)...
Последний раз редактировалось Anthonymus; 19.04.2013 в 07:27.
Резисторы поставили на токовые входы? Без них АЦП умирает. По моему опыту если ошибка "нет связи с АЦП" то в ремонт.
Подскажите, модули МК110 работают только через преобразователи интерфейсов от ОВЕН ?
Есть в наличии преобразователь EL204-4 универсальный USB-RS232-RS485, не едут лыжи через него совсем.
Может необходимо обязательно сопротивление на стороне модуля ? не могу подключиться для конфигурирования. Хотя линия короткая, может 0,5 метра всего
Странный модуль, то посылал куда подальше, то взял и подключился ?
Последний раз редактировалось melky; 15.05.2013 в 16:58.
Нет, можно конечно использовать и другие преобразователи.
На самом преобразователе не предусмотрены дип-переключтали для переключения сопротивления?
Кирилл Валюнин предусмотрен, сперва был установлен, потом подумал что он вроде как лишний из-за длины и отключил. А вот в какой момент Конфигуратор зацепился к МК не уследил к сожалению.
У меня преобразователь, в котором перемычку на сопротивление можно поставить или снять только его разобрав к сожалению.