Проще запрограммировать прибор заново.
1. Сбрасываете настройки на заводские, пароль 118
2. Выставляете Т=5 ,∆=1
3. Выставляете типы датчиков, А1-1=02, A1-2=03, b0-4=04
Проще запрограммировать прибор заново.
1. Сбрасываете настройки на заводские, пароль 118
2. Выставляете Т=5 ,∆=1
3. Выставляете типы датчиков, А1-1=02, A1-2=03, b0-4=04
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
Спасибо, я разобрался в логике работы контроллера. Все заработало.
Не могли бы вы дать установки для ТРМ202. Для работы по такой же схеме.
Я его приобрел, чтобы он писал показания для блока сбора данных МСД200.
И еще у меня вопрос. Он может показывать данные так же, как 2трм(при установке b0-4=04), а то он показывает только дельту на ЛУ1, а температуру первого датчика не показывает. Чтобы он показывал попеременно, Тдатчика1, Тдатчика2, Дельту