Туст,(на приборе буква "Т"), значение 5,
гистерезис(дельта Т) (на приборе треугольник), значение 7
Насос подключен к 1 и 5 клемме. Между 2 и 4 перемычка.
1,2 клемма 220В
Из описания задачи, я поняла, что насос должен включаться, если ∆T>5 град С.
Из Ваших настроек следует, что насос будет включаться при ∆T(разности тем-р в коллекторе и в бойлере)= 14 град С, и отключатся при ∆T=-2 град С.
Из описания задачи, я поняла, что насос должен включаться, если ∆T>5 град С.
Из Ваших настроек следует, что насос будет включаться при ∆T(разности тем-р в коллекторе и в бойлере)= 14 град С, и отключатся при ∆T=-2 град С.
А какие тогда нужны настройки?
Вчера, например. насос при дельте -11,5 работал