Project->export,
Далее либо ручное восстановление, либо частичный Copy-Paste и Import
Project->export,
Далее либо ручное восстановление, либо частичный Copy-Paste и Import
У меня при смене таргета возникло аналогичное сообщение но это при проделывании процедуры export PLC configuration - standart configuration - import (установлен target 2.05). Пробовал ставить разные версии таргетов, но после rebuilt all выдает также The module "Analog output" could not be created.
А если просто открывать старый проект ( с использованием v 2.03) и сделать и rebuilt all, то ни каких ошибок не возникало. У меня в этом случае все будет корректно работать? Зачем тогда мучаться с экспортом? Что-то здесь не то.
Есть FAQ по таким тонкостям при смене таргетов и прошивок?
P.S. "Правильный таргет" потерян, что теперь делать?
Последний раз редактировалось Антон; 16.06.2008 в 10:42.
Есть старое описание при переходе с 1.31, выкладываю. Описанное там актуально и для свежих версий.
Замена прошивки ПЛК.zip
Что касается ошибки, пробуйте таргет 2.0 (тот, который шел с прошивкой 2-01-8). Вполне вероятно, что это и есть "правильный" для вас таргет. только предварительно, для чистоты эксперимента, удалите все установленные таргеты с помощью installTarget, и еще удалите содержимое папки Codesys в корне того логического диска, на котором у вас стоит codesys
Последний раз редактировалось Kirill; 17.06.2008 в 08:59.
Не могу скачать файл, выдается сообщение нет прав доступа, хотя на форум я зашел под своим именем.
Пробовал не получается.
Что интересно файлы открываются с любой версией таргета и компилируются нормально. Может в этом случае не надо делать standart configuration?