Разница в том, что сигнал быстрого входа обрабатывается отдельным от программы потоком. Теоретически и обычные входа должны легко успевать срабатывать, однако на плк110 несмотря на уверенную сработку электрической части (лампочка мигает) контроллер в среднем считает одно из 4-7 срабатываний. Даже если заливать программу которая считает импульсы по одному входу, добиться устойчивой работы без пропусков не удается.
На быстрых входах считает без проблем.
Описанное характерно только для овена, контроллеры ряда других фирм (даже начального уровня) с этой задачей без проблем справлялись на обычных входах.
Так, что на овене или только быстрые входа или реле контроля скорости, лично я использую датчик РДД-02 для цепных транспортеров и РДКС-03 для внешнего индукционного датчика на валу ленточного транспортера или нории.