Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
Дмитрий Алексеевич!
Во-первых, огромное спасибо за подробный ответ.
Во-вторых, я не очень понимаю, почему мне нужно перешивать прошивку. ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. Прошивка по-моему, достаточно новая, если я правильно понимаю, то 2.14.0. Вот данные:

PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 10:35:48 May 16 2011
MAC 6A:77:00:00:8F:E8
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Voltage DAC
PIC lower version is 0e

Описанная Вами процедура, похоже, не очень сложная, но лучше, чтобы это сделали профессионалы в этом деле. Я готов его сам привезти в сервисный центр - мы находимся в Москве. Но Вы уверены, что перешивка поможет? На что перешивать будут, если она и так не старая?
Михаил Иванович
Михаил Иванович,

в обновлении прошивки Вашего контроллера действительно нет никакой необходимости.
Есть куда более простое решение для исправления исходной проблемы: Вам необходимо для всех четырех аналоговых входных элементов поменять время опроса на 0,8 с (2 строка Measure interval, s в вкладка РесурсыКонфигурация ПЛКPLC150 xRTD sensor (Unified signal sensor| Thermocouple sensor| Contact sensor)→ Параметры модуля, соответствующего одному из четырех AI), либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_t...50_plc154.exe), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 ºC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
Инженер группы технической поддержки