Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Дефект считывания данных ПЛК-150 - сколько нужно времени для ремонта или замены?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте, Михаил Иванович.

    Подобная проблема действительно хорошо известна для старых версий прошивки контроллеров ПЛК150/ПЛК154 (опрос аналоговых входных элементов составляет 0,5 с – по истечению некоторого времени это приводило к подобной ошибке измерений).
    Лечится эта проблема довольно просто – обновление версии прошивки ПЛК по следующему алгоритму:
    1. Подключение к ПЛК из-под CoDeSys.
    2. Через функцию filedir в ПЛК-Браузер (вкладка Ресурсы) убеждаемся в наличии и, с помощью меню Онлайн→Читать файл из ПЛК извлекаем (сохраняем на жестком диске компьютера) файлы: DEFAULT.PRG; DEFAULT.CHK (необязательно при наличии исходного проекта *.pro) и calib.inc (обязательно).
    3. Отключаемся от CoDeSys, отключаем питание и снимаем верхнюю крышку контроллера, подключаемся к Debug RS-232 кабелем КС1 и включаем питание, выполняем перепрошивку до последней версии (с форматированием памяти) контроллера (для Вашего контроллера ее можно взять: http://www.owen.ru/catalog.
    4. После перепрошивки загружаем, подключившись из-под CoDeSys, в контроллер файл calib.inc с помощью меню Онлайн→Записать файл в ПЛК.
    В результате исходная проблема устранена.
    *5. Можно дополнительно провести калибровку аналоговых входных элементов контроллера (редактирование параметров уже известного файла calib.inc) – подробная информация здесь: http://www.owen.ru/uploads/usr_clib.zip.

    Эту процедуру можно провести как самостоятельно, так можно обратиться и в наш сервисный центр, но в таком случае данная процедура может занять от 1 до 3-4 недель (с учетом пересылки ПЛК).

    С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
    Инженер группы технической поддержки
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:41.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кореньков Дмитрий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Михаил Иванович.

    Подобная проблема действительно хорошо известна для старых версий прошивки контроллеров ПЛК150/ПЛК154 (опрос аналоговых входных элементов составляет 0,5 с – по истечению некоторого времени это приводило к подобной ошибке измерений).
    Лечится эта проблема довольно просто – обновление версии прошивки ПЛК по следующему алгоритму:
    1. Подключение к ПЛК из-под CoDeSys.
    2. Через функцию filedir в ПЛК-Браузер (вкладка Ресурсы) убеждаемся в наличии и, с помощью меню Онлайн→Читать файл из ПЛК извлекаем (сохраняем на жестком диске компьютера) файлы: DEFAULT.PRG; DEFAULT.CHK (необязательно при наличии исходного проекта *.pro) и calib.inc (обязательно).
    3. Отключаемся от CoDeSys, отключаем питание и снимаем верхнюю крышку контроллера, подключаемся к Debug RS-232 кабелем КС1 и включаем питание, выполняем перепрошивку до последней версии (с форматированием памяти) контроллера (для Вашего контроллера ее можно взять: http://www.owen.ru/catalog.
    4. После перепрошивки загружаем, подключившись из-под CoDeSys, в контроллер файл calib.inc с помощью меню Онлайн→Записать файл в ПЛК.
    В результате исходная проблема устранена.
    *5. Можно дополнительно провести калибровку аналоговых входных элементов контроллера (редактирование параметров уже известного файла calib.inc) – подробная информация здесь: http://www.owen.ru/uploads/usr_clib.zip.

    Эту процедуру можно провести как самостоятельно, так можно обратиться и в наш сервисный центр (контакты: но в таком случае данная процедура может занять от 1 до 3-4 недель (с учетом пересылки ПЛК).

    С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
    Инженер группы технической поддержки
    Дмитрий Алексеевич!
    Во-первых, огромное спасибо за подробный ответ.
    Во-вторых, я не очень понимаю, почему мне нужно перешивать прошивку. ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. Прошивка по-моему, достаточно новая, если я правильно понимаю, то 2.14.0. Вот данные:

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:8F:E8
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0e

    Описанная Вами процедура, похоже, не очень сложная, но лучше, чтобы это сделали профессионалы в этом деле. Я готов его сам привезти в сервисный центр - мы находимся в Москве. Но Вы уверены, что перешивка поможет? На что перешивать будут, если она и так не старая?
    Михаил Иванович
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 13:41.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Дмитрий Алексеевич!
    Во-первых, огромное спасибо за подробный ответ.
    Во-вторых, я не очень понимаю, почему мне нужно перешивать прошивку. ПЛК куплен в декабре 2011 года. Эксплуатируется нечасто, поэтому дефект замечен недавно. Прошивка по-моему, достаточно новая, если я правильно понимаю, то 2.14.0. Вот данные:

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:00:8F:E8
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0e

    Описанная Вами процедура, похоже, не очень сложная, но лучше, чтобы это сделали профессионалы в этом деле. Я готов его сам привезти в сервисный центр - мы находимся в Москве. Но Вы уверены, что перешивка поможет? На что перешивать будут, если она и так не старая?
    Михаил Иванович
    Михаил Иванович,

    в обновлении прошивки Вашего контроллера действительно нет никакой необходимости.
    Есть куда более простое решение для исправления исходной проблемы: Вам необходимо для всех четырех аналоговых входных элементов поменять время опроса на 0,8 с (2 строка Measure interval, s в вкладка РесурсыКонфигурация ПЛКPLC150 xRTD sensor (Unified signal sensor| Thermocouple sensor| Contact sensor)→ Параметры модуля, соответствующего одному из четырех AI), либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_t...50_plc154.exe), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 ºC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

    С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
    Инженер группы технической поддержки

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кореньков Дмитрий Посмотреть сообщение
    Михаил Иванович,

    в обновлении прошивки Вашего контроллера действительно нет никакой необходимости.
    Есть куда более простое решение для исправления исходной проблемы: Вам необходимо для всех четырех аналоговых входных элементов поменять время опроса на 0,8 с (2 строка Measure interval, s в вкладка РесурсыКонфигурация ПЛКPLC150 xRTD sensor (Unified signal sensor| Thermocouple sensor| Contact sensor)→ Параметры модуля, соответствующего одному из четырех AI), либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_t...50_plc154.exe), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 єC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

    С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
    Инженер группы технической поддержки
    Я, конечно, попробую. Но дело в том, что по одному из советов на форуме, менял на 1 с. Не помогло. Возможно, я делал как-то не так, завтра попробую еще раз в точности по Вашему алгоритму.
    ИЛИ
    Поменяю target-файлы, коль есть новая версия и Вы считаете, что это проще и поможет. Но не скажется ли это на предыдущих проектах? Будут ли они нормально работать или все придется менять? Сам я думаю, что вроде не должно ничего произойти, но важно мнение профессионала этой области.
    Спасибо Вам за своевременные ответы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кореньков Дмитрий Посмотреть сообщение
    Михаил Иванович,
    либо, еще проще, использовать для программирования ПЛК target-файлы версии 2.11 (ссылка для загрузки: http://www.owen.ru/uploads/install_t...50_plc154.exe), где минимальное время опроса уже ограничено 0,8 с (накопление ошибки / просадка показаний на 7-10 ºC не происходит, как при времени опроса 0,5 с).

    С уважением, Кореньков Дмитрий Алексеевич
    Инженер группы технической поддержки
    Уважаемый Дмитрий Алексеевич!
    Я по Вашей рекомендации скачал и установил новую версию target-файлов - 2.11 - установочный файл install_target_v.2.11_for_plc100_plc150_plc154.exe . Открыв конфигурацию я с удивлением увидел все то же число 0.5. Я подумал, что я был недостаточно внимателен при установке и в проект каким-то образом попали старые файлы (хотя установщик говорит, что все старые файлы будут заменены). Я вручную убил все директории со всеми файлами, проверил запуском проекта, что target-файлов нет. Снова установил target-файлы с помощью указанного установочного файла. Открыл проект и снова увидел все то же число 0.5. Я заинтересовался составом того, что устанавливает этот установочный файл, запустил программку InstallTarget.exe, которая позволяет просматривать, что же там есть и устанавливать отдельные target-файлы. Я увидел, что устанавливаются все те же файлы версии 2.10. Я проверил пофайлово (я сохранил на всякий случай старые файлы) - все файлы совпадают.
    Я удивлен. В екзешнике под новым именем упакованы старые файлы. Объясните, пожалуйста, как же это понимать?

Похожие темы

  1. плк 100к после ремонта не работает с модемом
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 11:26
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 22:17
  3. Проблемы после замены контроллера
    от mike_if в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:39
  4. Нужно знать
    от urfin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 13:20