Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК100 пляска с портами TCP

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 пляска с портами TCP

    Доброго времени суток. имеется такая проблема. Подключаю ПЛК100 к ПК по Ethernet. Лектус опрашивает ПЛК, вроде все нормально. Во время отладки приходится часто устанавливать и разрывать соединение с контроллером (контроллер опрашивается лектусом). ЧЕрез некоторое время в однин из запусков проекта контроллер просто отказывает в установлении соединения. в логе лектуса пишет "ошибка приема/передачи" "ошибка подключения (connection refused)". Проблема решается установлением другого порта на контроллере. например не 502, а 500. но через какое-то время глюк появляется снова и порт приходится опять менять, например обратно на 502 или на любой другой. Почему так получается? Очень неприятно постоянно перешивать контроллер. Но это пол беды. Если канал ляжет у заказчика на объекте - это будет ахтунг...
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  2. #2

    По умолчанию

    товарищи, ну как все-таки быть с виснущими портами?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  3. #3
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    можно просто перегрузить плк и необязательно его перепрошивать

  4. #4

    По умолчанию

    не помогает. Пока порт не сменишь не заведется
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    ВИРУС?????
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Получилось решить проблему?

    Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:20:84:6F
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d

  7. #7
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max0 Посмотреть сообщение
    Получилось решить проблему?

    Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:20:84:6F
    IP 192.168.0.20
    GATE 192.168.0.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0d
    Как эта инфа сможет помочь? Вот если бы у Вас совсем неустанавливалось соединение, а так как вариант попробовать создать проект с установлением соединения через библиотеку с каким нибудь правильным тестовым ответом и поганять некоторое время. Соответственно контролировать появляющиеся ошибки если конечно дело со стороны плк

  8. #8
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    не забывайте что плк может поддерживать не более 15ти открытых соединений, если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузку

  9. #9
    Пользователь Аватар для drvlas
    Регистрация
    30.09.2010
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    700

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузку
    Ух ты! Спасибо, намотаю на ус.
    Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.

  10. #10
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Ух ты! Спасибо, намотаю на ус.
    Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.
    Вообщето не должно помочь. Потому что он действует через конфигуратор, а там на прямую мы и не открываем и не закрываем порты

Похожие темы

  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 23:13
  3. Работа с портами. на языке ST
    от binaryman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 00:45
  4. Как общаться с портами?
    от Лёха в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 16:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •