На самом деле при смене Target файлов необходимо быть крайне осторожным.

Таргет - это описание областей памяти, за которые отвечают входы/выходы интерфейсы и т.п.

Если версии Target старого и нового ПЛК отличались - это плохо. Например старый имел 2,07 а новый 2.10. В таком случае лучше сделать новый проект, экспортировать туда все POU а конфигурацию переписать заново. Иначе можете вызвать какую нибудь ошибку.


Если версия Target не менялась, то достаточно открыть вкладку ресурсы и а Настройках целевой платформы выбрать ваш тип плк. При этом необходимо выполнить перекомпиляцию проекта с очисткой.