Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
а после втыкания и загрузки проекта, Вы делаете снова создание загрузочного проекта, проверяете ли Вы после того как загрузили всё по новой, отключение питания и через примерно 10 минут запускается ли проект. Добавили ли Вы модуль статистика и какое значение Time to backup power down показывает ПЛК при более 3-х часовой работе от сети, может просто батарейка "сдохла"
у меня в настройках целевой платформы выставлено "загрузочный проект всегда" и он создается во время загрузки программы в ПЛК. После отключения питания на "лабораторном" ПЛК все ок, а на объектах проект не запускается. Модуль статистика не нашел где и как добавить(((

а где посмотреть это Time to backup power down?

Про сдохшую батарейку мысль интересная, потому что back-up working time у меня стоит 15 секунд, но 15 сек после пропадания питания индикатор "работа" явно не моргает...