Цитата Сообщение от Виктор Арестов Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Знатоки. Помогите решить теоритически простую задачу. С модуля МВА8 Измеренные значения с 8-ми входов поступают в СП270 и на этой стадии все хорошо, но вот потребовалось продублировать панель, то есть все что происходит на первой панели должно быть и на второй. Попробовал с переадресацией, покопался в выложенных примерах и запутался еще больше. Подскажите пожалуйста как мне перенаправить поступающие данные из одной панели в другую.
Добрый день.
что касается опроса мва8, то рекомендую посмотреть здесь.
А вот для передачи на другую панель Вам необходимо сделать следующее:
Поставить функциональную область, в ее свойствах поставить копирование данных регистра (от МВА8) во внутренние регистры (PFW, начинается с 256).
Сделать эту область глобальной.
порт download настроить как слейв.
в другой панели сделать настройку как мастер и опрашивать внутренние регистры первой панели.