Mr_Camel, возьмите ГОСТ по термопреобразователям сопротивления и сделайте собственный макрос - вычислите полином 4 степени.
Кроме того, макрос из компонентов при неудачном выборе константы внутри макроса - может зависать при обрыве датчика до перезапуска самой ПР. Это связано с тем, что его выход при отказе датчика фиксирует последнее достоверное значение.
Поэтому сделайте свой макрос и при отказе датчика на выход отправляйте подстановочное значение температуры, а не последнее достоверное.