Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
А что за выгрузку по биту Вы придумали и зачем, в смысле, вроде товарищу такого не нужно, он только загрузку по очереди хотел, про выгрузку он вообще ничего не говорил, может её вручную делают?!
А вот сигнал загрузки бункера, что он полностью загрузился мне кажется просто необходим, по нему будет пропадать бит необходимости загрузки бункера, прекращаться загрузка текущего бункера и переход к загрузке следующего в очереди бункера.
На каждой линии два датчика уровня, два сигнала управления переключателем потока, два сигнала положения переключателя и сигнал, что линия в работе. FB обрабатывает их и взводит сигнал например x5DownloadRequired (пятой линии нужна загрузка), этот сигнал встает в очередь. Бункер загрузился - сигнал снялся - вылетел из очереди.