  1. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    Вот про то, что надо привязывать 2 word'а не знал, спасибо.

    пример с сайта качнуть можно:
    "Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 3.5" https://owen.ru/product/sp3xx/software 325 Мб.
    Я прогружал этот "01_СП3xx-Р. Пример обмена с ПЛК210 по Modbus TCP, панель - Slave"

    Если что проект, с которым я мучаюсь, в первом посте выложен.
    Ну что, в примере всё есть, что надо, сборка OCL.WORD2_TO_REAL, разложение OCL.REAL_TO_WORD2,
    в соотнесении присвоены не переменные WORD, а массивы WORD в которые разложены переменные REAL. Просто вы пропустили часть.

    В вашем проекте для ПЛК вообще ничего нет в соотнесении, для работы с панелью.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.02.2026 в 07:49.

Похожие темы

  1. ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    от koliastok в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 11:15
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 10:10
  3. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •