Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Проблема с полноценным запуском ПЛК210

  1. #1

    По умолчанию Проблема с полноценным запуском ПЛК210

    Добрый день.

    Я самоучка, реализованных проектов не особо много, поэтому попрошу тапками не кидать.

    Имеется ПЛК210, пачка модулей ввода-вывода, тач панель СП310Р.
    Часть на ПЛК210 писал я, часть для СП310Р другой человек.

    Подключение через ModbusTCP.
    Управление техпрограммой планируется только с панели.


    1. На данный момент столкнулся с проблемой, не запускается Ethernet device. На скрине модули тоже в ошибке, но с ними сейчас уже вроде бы разобрался. Они стартуют, изменения на каналах в онлайне отражаются.
    Гугление проблемы выдавало как причины разные таргет файлы, неправильно сконфигурированные настройки Ethernet'а, отсутствие библиотек.

    1) Таргет файл был изначально слит с контроллера еще до начала проектирования. Так что тут я сомневаюсь, что может быть проблема.
    2) Конфигурации пробовал разные, в итоге указал в IP адрес контроллера, его маску, а вот с гейтом были вопросы, пробовал по-разному, но пока остановился на общем192.168.0.0 (возможно косяк здесь).
    3) Библиотеки для сетевого обмена Owen Communication скачаны и добавлены в проект, возможно не хватает чего то еще?


    2. Так же проанализировав предоставленную часть ППО с панели, обнаружил, что она прописана под Мастер, попробовал в Codesys'е переписать под слэйв, но столкнулся с ограничением в 100 передаваемых сигналов. Возможно ли как то увеличить их число или придется перелопачивать ППО панели и ПЛК? Или есть только вариант оставить панель мастером и переделать ПЛК на слэйв (но как по мне довольно сомнительное решение)?


    Во вложении докинул проект, в части ПЛК куча рудиментов в виду отсутствия изначальной логики работы установки.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,693

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. На данный момент столкнулся с проблемой, не запускается Ethernet device.
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...mationMark.mp4

    столкнулся с ограничением в 100 передаваемых сигналов. Возможно ли как то увеличить их число или придется перелопачивать ППО панели и ПЛК?
    Ограничение на 100 каналов устранить нельзя.

    Можно сделать следующее:
    - перейти на групповые запросы - т.е. с помощью одного канала считывать (или записывать) не один регистр, а сразу несколько (вплоть до 125 регистров в запросе чтения, до 123 в запросе записи).
    На стороне слэйв-устройства - нужно, чтобы адреса регистров параметров задавались последовательно.
    Это оптимальный вариант.

    - добавить в дерево проекта CODESYS несколько Modbus TCP-slave устройств с одним и тем же IP-адресом.
    Таким образом, в рамках каждого компонента Modbus TCP Slave вы можете добавить 100 отдельных каналов.
    Это более сомнительный вариант, так как каждый компонент создает отдельное подключение к slave-устройству, а slave-устройства обычно имеют ограничение на количество одновременных подключений.
    У панели СП3xx, впрочем, поддерживается до 10 одновременных подключений.

    - перейти на опрос через библиотеку OwenCommunication.
    Это более сложный вариант опроса, чем через дерево проекта, но он даст максимум возможностей при минимуме ограничений.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, сегодня поеду на объект попробую.

    Еще вопрос, а в подобных ситуациях с панелью как правильнее организовывать Мастер-Слейв распределение? или это к каждому проекту рассматривается индивидуально?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    Спасибо, сегодня поеду на объект попробую.

    Еще вопрос, а в подобных ситуациях с панелью как правильнее организовывать Мастер-Слейв распределение? или это к каждому проекту рассматривается индивидуально?
    У разных людей имеются разные мнения на этот счет.
    Мое личное мнение - на это влияют особенности используемых master- и slave-устройств, а также тот факт, с использованием какого из этих устройств вы имеете больше опыта.

  5. #5

    По умолчанию

    1. Первый вопрос решил, подключив физически все устройства и выбрав в веб интерфейсе адрес контроллера из пресета (br-lan или как-то так).
    2. К панели тоже подключился, но столкнулся с проблемой того, что между контроллером и панелью не идет сетевой обмен (либо какая-то фишка с адресацией). Задаю значение на контроллере - панель его не видит и не меняет, задаю на панели - соответственно не видит контроллер. Пробовали подключение и прямым Ethernet кабелем, и перекрестным (как описано в мануале на панель) - эффекта ноль. Добавил внутреннюю переменную 60013, которая выводит окно сетевой диагностики панели. При ее активации все горит зеленым. Возможно как-то проверить, действительно ли есть сетевой обмен и проблема в адресации или все же что-то не так с сетью?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,693

    По умолчанию

    Возможно как-то проверить, действительно ли есть сетевой обмен и проблема в адресации или все же что-то не так с сетью?
    В web-конфигураторе ПЛК: Сеть - Диагностика - Ping-запрос - ввести IP-адрес панели и нажать кнопку

    Вы можете обратиться на support@owen.ru, чтобы получить помощь в решении вашей проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    1. Первый вопрос решил, подключив физически все устройства и выбрав в веб интерфейсе адрес контроллера из пресета (br-lan или как-то так).
    2. К панели тоже подключился, но столкнулся с проблемой того, что между контроллером и панелью не идет сетевой обмен (либо какая-то фишка с адресацией). Задаю значение на контроллере - панель его не видит и не меняет, задаю на панели - соответственно не видит контроллер. Пробовали подключение и прямым Ethernet кабелем, и перекрестным (как описано в мануале на панель) - эффекта ноль. Добавил внутреннюю переменную 60013, которая выводит окно сетевой диагностики панели. При ее активации все горит зеленым. Возможно как-то проверить, действительно ли есть сетевой обмен и проблема в адресации или все же что-то не так с сетью?
    С адресацией регистров напутали скорее всего, выложите скрины из панели и из ПЛК, с адресами.
    Либо IP неправильно забили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 09:54.

  8. #8

    По умолчанию

    по IP вроде все нормально:
    ПЛК - 192.168.0.66
    панель - 192.168.0.67
    модули УСО -192.168.0.68 и далее

    маска у всех 255.255.0.0

    А вот с гейтом по умолчанию почему-то без ошибок работает только с 0.0.0.0

    Скрины приложил на примере для одного сигнала
    К сожалению не знаю как вытащить из панели все сигналы списком
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Krestonosec Посмотреть сообщение
    по IP вроде все нормально:
    ПЛК - 192.168.0.66
    панель - 192.168.0.67
    модули УСО -192.168.0.68 и далее

    маска у всех 255.255.0.0

    А вот с гейтом по умолчанию почему-то без ошибок работает только с 0.0.0.0

    Скрины приложил на примере для одного сигнала
    К сожалению не знаю как вытащить из панели все сигналы списком
    Маска должна быть 255.255.255.0, а шлюз 192.168.0.1
    С адресами порядок, а вот что с соотнесением?
    И ещё, зачем читать-записывать по 2 регистра, если можно массивом до 120 штук читать -записывать?
    В соотнесении настройка должна быть Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины)
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 10:40.

  10. #10

    По умолчанию

    То есть с другой маской оно адекватно работать не будет?

    Не совсем понял про соотнесение.
    условно для примера сигнал, который в панель должен записываться в PSW300 как DWord, с ПЛК она записывается в 012С

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК210-13-PL проблема с запуском проекта
    от koliastok в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2025, 11:15
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 10:10
  3. Проблема с запуском шаблонов
    от asbltd в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 12:21
  4. ПЧВ3 Проблема с запуском
    от pavkuz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 18:43
  5. проблема с первым запуском
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 21:06

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •