Все равно не понял.
Пример в приложении. Какие значения должна получить HMI по адресам 512 и 513?
по адресу 512 будет число 34464, по адресу 513 - 34465.
т.е. передастся только младший байт числа
если надо в слейве 32 битные целочисленные переменные, то в менеджере компонентов есть макрос UDINT_TO_2UINT_