Сергей_36 лично мне все равно, что вы выберите, но еще раз, тэнам в вашем случае при использовании комбинации 1+2+3 НАФИК не нужны пиды-шмиды....
1. у вас не МКД, гонять постоянно тэны на малой мощности и добиваться строго определенной Т воды не требуется
2. выбор в данном случае между контакторами или ТТР 3-32V чисто из соображений, чтобы не щелкало под ухо
Был бы у вас один 3-х фазный ТЭН то можно было бы поставить ТТР 3-х фазку и ШИМить. но при комбинации 1+2+3 у вас есть 6 ступеней изменения нагрузки. Простейшая сетка включений от чего захотите, от Т на улице, от Т помещения и т.д.
А всякие ТРМ-ы такого не умеют. Значит хоть что-то, но программировать.
Возьмете ТРМ или и т.д. (кстати соседу делал теплые полы на 2ТРМ1 кажется, просто уходя из дома выключал 1-н автомат для поддержания - тут наверное можно было применить как раз умную розетку, и просто отключая некоторую нагрузку)
Но вот потом вы захотите облако Овен или другое и тут начнете выкидывать деньги, да еще и связывая с тем, что к тому времени поставите. Возникает вопрос - зачем?
в ПР в базе есть макросы гистерезисов, два поставили, один на отсутствие, другой на присутствие и переключайтесь между ними. Так же ими же можно сделать день-ночь в режиме отсутствия.
У ПР от Овен хорошая математика, при наличии входа 0-10В легко справляется с преобразованием датчика температуры LM335, который стоит копейки в чип-дипе. (у датчика диапазон в пределах 2.х - 3.х вольт всего. могу показать график от такого датчика, дешево и сердито и за копейки)
Если денег сильно жалко, то ПР1ХХ который с Ethernet и без экрана и имеет возможность прицепиться к Облаку Овен без дополнительных компонентов. ИМХО, вполне реализуемый вариант без компьютера со scada и т.д. Да и потом можно будет легко прикрутить уже.
Кстати у ПР-ки при наличии выхода 0-10В как раз 3-х кВт тэн можно посадить на него, тогда у вас до 6-ти кВт еще градации появляются..





Ответить с цитированием