  1. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Сергей_36 лично мне все равно, что вы выберите, но еще раз, тэнам в вашем случае при использовании комбинации 1+2+3 НАФИК не нужны пиды-шмиды....

    1. у вас не МКД, гонять постоянно тэны на малой мощности и добиваться строго определенной Т воды не требуется
    2. выбор в данном случае между контакторами или ТТР 3-32V чисто из соображений, чтобы не щелкало под ухо

    Был бы у вас один 3-х фазный ТЭН то можно было бы поставить ТТР 3-х фазку и ШИМить. но при комбинации 1+2+3 у вас есть 6 ступеней изменения нагрузки. Простейшая сетка включений от чего захотите, от Т на улице, от Т помещения и т.д.
    А всякие ТРМ-ы такого не умеют. Значит хоть что-то, но программировать.
    Возьмете ТРМ или и т.д. (кстати соседу делал теплые полы на 2ТРМ1 кажется, просто уходя из дома выключал 1-н автомат для поддержания - тут наверное можно было применить как раз умную розетку, и просто отключая некоторую нагрузку)
    Но вот потом вы захотите облако Овен или другое и тут начнете выкидывать деньги, да еще и связывая с тем, что к тому времени поставите. Возникает вопрос - зачем?

    в ПР в базе есть макросы гистерезисов, два поставили, один на отсутствие, другой на присутствие и переключайтесь между ними. Так же ими же можно сделать день-ночь в режиме отсутствия.
    У ПР от Овен хорошая математика, при наличии входа 0-10В легко справляется с преобразованием датчика температуры LM335, который стоит копейки в чип-дипе. (у датчика диапазон в пределах 2.х - 3.х вольт всего. могу показать график от такого датчика, дешево и сердито и за копейки )

    Если денег сильно жалко, то ПР1ХХ который с Ethernet и без экрана и имеет возможность прицепиться к Облаку Овен без дополнительных компонентов. ИМХО, вполне реализуемый вариант без компьютера со scada и т.д. Да и потом можно будет легко прикрутить уже.

    Кстати у ПР-ки при наличии выхода 0-10В как раз 3-х кВт тэн можно посадить на него, тогда у вас до 6-ти кВт еще градации появляются..
    Последний раз редактировалось melky; 29.12.2025 в 10:05.

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •