    Question подбор оборудования для электрического котла

    Добрый день.
    задача: для системы отопления (водяные полы) в гостевом доме бане (не постоянное нахождение) планируется установить электрический котел с тэнами 1кВт+2кВт+3кВт
    посоветуйте какую связку оборудования выбрать для управление этим котлом, необходимо:
    1. дистанционный контроль и задание уставки (SP),
    2. управление будет по датчику температуры воздуха в помещении,
    3. PID управление,
    4. исполнительное устройство - фазовый регулятор мощности (ТТР) по сигналу 4..20мА или 0..10VDC.
    Задача не нагружать электрическую сеть, увеличение ресурса ТЭНов (работа на малой мощности), точность управления

    Я думаю с полноценным аналоговым выходом по сигналу 4..20мА или 0..10VDC схема будет лучше, чем использовать ТРМ с ШИМ выходом на ТТР, возможно я не прав.
    например ТРМ500 вроде недорогой + wifi, но там нет аналогового выхода 4..20мА или 0..10VDC на управление, есть только PID реализованный через ШИМ (не будет ли вносить шум в и так слабую эл. сеть?).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_36 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    задача: для системы отопления (водяные полы) в гостевом доме бане (не постоянное нахождение) планируется установить электрический котел с тэнами 1кВт+2кВт+3кВт
    посоветуйте какую связку оборудования выбрать для управление этим котлом, необходимо:
    1. дистанционный контроль и задание уставки (SP),
    2. управление будет по датчику температуры воздуха в помещении,
    3. PID управление,
    4. исполнительное устройство - фазовый регулятор мощности (ТТР) по сигналу 4..20мА или 0..10VDC.
    Задача не нагружать электрическую сеть, увеличение ресурса ТЭНов (работа на малой мощности), точность управления

    Я думаю с полноценным аналоговым выходом по сигналу 4..20мА или 0..10VDC схема будет лучше, чем использовать ТРМ с ШИМ выходом на ТТР, возможно я не прав.
    например ТРМ500 вроде недорогой + wifi, но там нет аналогового выхода 4..20мА или 0..10VDC на управление, есть только PID реализованный через ШИМ (не будет ли вносить шум в и так слабую эл. сеть?).
    Если хотите гибкости, то можете взять ПР205 и подключить её к OwenCloud - но потребуется некоторые затраты в разработку программы

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_36 Посмотреть сообщение
    4. исполнительное устройство - фазовый регулятор мощности (ТТР) по сигналу 4..20мА или 0..10VDC.
    Я думаю с полноценным аналоговым выходом по сигналу 4..20мА или 0..10VDC схема будет лучше, чем использовать ТРМ с ШИМ выходом на ТТР, возможно я не прав.
    например ТРМ500 вроде недорогой + wifi, но там нет аналогового выхода 4..20мА или 0..10VDC на управление, есть только PID реализованный через ШИМ (не будет ли вносить шум в и так слабую эл. сеть?).
    Да. Вы не правы. Фазовое управление будет рвать полупериоды (шум + импульсные помехи).
    Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет).
    Чтобы использовать каскадное включение доп. тэнов придётся использовать ПР-ку с выходами типа "К".
    И лучше группировать 1квт+2квт+4квт
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.12.2025 в 18:08.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    не нужны тут никакие шимы и прочая муть.

    какая температура за бортом? потому что если мощности будет не хватать, у вас тэн будет работать на постоянке а вода так и не нагреется до уставки никогда, проверено на себе, включал два тэна по 1,5, не помню на какой Т за бортом. И вопрос, зачем тут шимы?

    У вас при комбинации 1, 2, 3 ШЕСТЬ степеней от 1 до 6 кВт. Вот и разделите 100% мощности на 6. и всё. Простое релейное управление.

    ну чтобы шум контактора не раздражал, можно и ТТР-ки поставить. Себе на компрессора поставил ТТРки обычные, с управлением 3-36В и подключил к К выходам ПР200 5-й.
    Для контроля нагрузки один датчик тока на всю сеть, отключаю, если жена включает духовку, стиралку и т.д.

    правда вот помощи пришлось просить для контроля и вычисления, правда большая часть сделана иначе . з.ы. все на FBD, на ST руки не доходят переписать, да и дойдут ли?

    да, еще вопрос автору - вход 3-х фазный ? какая мощность ?
    Последний раз редактировалось melky; 28.12.2025 в 21:55.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    да, еще немного дополню. PID тут 300 лет не сдался. Вам надо быстро нагреть и отключиться. Есть возможность забрать из сети все 6 кВт - забирайте. Нет, включайте столько, сколько нужно (можно) из 6-ти ступеней нагрева.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    не нужны тут никакие шимы и прочая муть.

    какая температура за бортом? потому что если мощности будет не хватать, у вас тэн будет работать на постоянке а вода так и не нагреется до уставки никогда, проверено на себе, включал два тэна по 1,5, не помню на какой Т за бортом. И вопрос, зачем тут шимы?

    У вас при комбинации 1, 2, 3 ШЕСТЬ степеней от 1 до 6 кВт. Вот и разделите 100% мощности на 6. и всё. Простое релейное управление.

    ну чтобы шум контактора не раздражал, можно и ТТР-ки поставить. Себе на компрессора поставил ТТРки обычные, с управлением 3-36В и подключил к К выходам ПР200 5-й.
    Для контроля нагрузки один датчик тока на всю сеть, отключаю, если жена включает духовку, стиралку и т.д.

    правда вот помощи пришлось просить для контроля и вычисления, правда большая часть сделана иначе . з.ы. все на FBD, на ST руки не доходят переписать, да и дойдут ли?

    да, еще вопрос автору - вход 3-х фазный ? какая мощность ?


    регион Воронеж (зима короткая и не суровая), дом современный с хорошей термоизоляцией.
    тк дом - баня не постоянного нахождения, то необходимо будет постоянно менять температурный режим от 10С до 25С, тем самым в ручном режиме выбирать комбинацию ТЭНов (выбор мощности) не будет возможности все необходимо делать или дистанционно или в автоматическом режиме.
    Важно - управлять этим всем необходимо дистанционно.
    самый простой вариант: вижу пока только - установить wifi реле (Sonoff например) через контактор на каждый ТЭН и дистанционно выбирать комбинацию по мощности, но это так себе автоматизация постоянно необходимо мониторить погоду, анализировать хватает или нет, переключать мощность ТЭНов (добавлять/убавлять) хоть и дистанционно.

    Думаю проще будет когда вся нагрузка ТЭНов подключена по умолчанию и автоматически как бы через "диммер" происходило автоматическое управление всей группой ТЭНов плавно меняя нагрузку - система возьмет столько мощности ТЭНов сколько необходимо ей для поддержания заданной уставки SP (выставленной дистанционно).

    сеть у меня 380, 15кВт, на текущий момент от столба на 100метров брошена одна фаза 16мм2 СИП, в общем объект находится далеко от главного трансформатора и я замечаю просадки в сети по напряжению даже при 3кВт может быть на реле напряжения 195Вт.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Вы не правы. Фазовое управление будет рвать полупериоды (шум + импульсные помехи).
    Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет).
    Чтобы использовать каскадное включение доп. тэнов придётся использовать ПР-ку с выходами типа "К".
    И лучше группировать 1квт+2квт+4квт
    с ШИМ у меня не было опыта, а с аналоговым управлением знаком.
    ШИМ для меня - эффект "дребезг контакта" - вызывает опасение.
    с аналоговым управлением мне кажется хороший вариант и достаточно простой?

    ПР-ку необходимо изучать тратить время да и стоимость ее не симпатична

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    Есть в доме интернет так понимаю.
    Если нет реального IP и доступ возможен только через сторонние облака, то вариантов тут немного.
    Облако Овен, и всякие умные розетки типа Маруся, Салют, соноф и т.д. кстати есть розетки с термостатами в том числе.

    Имхо. 3 тэна, каждый на свою фазу, то есть заменить вводной от столба на как положено 5х6 кабель.
    Программируемое реле по выбору, с облаком или без.
    С облаком предпочтительнее. Но можно без экрана.
    Если аналоговый вход ПР включить на режим 0-10В, то можно прицепить датчики температуры за 50-100 рублей из Чип-Дип (LM335 проверенно, работают ).
    Ну, с программой, начнёте, помогут на форуме.
    В качестве визуализации, какой-нибудь OrangePi за пару тысяч рублей, scada на выбор. Многие дают некоторое количество бесплатных тегов. У меня вообще бесплатная RapiScada трудится дома.
    Платный функционал уже по выбору, типа отправки в Телегу, Графики Про. Кстати разработчик ваш земляк
    Ну, в электрической части контакторы или ттр
    И забудьте вы про пид в частном доме. Тут наоборот надо, ночью кочегарить, днём по максимуму не трогать. Особенно если тарифов два

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    да, еще немного дополню. PID тут 300 лет не сдался. Вам надо быстро нагреть и отключиться. Есть возможность забрать из сети все 6 кВт - забирайте. Нет, включайте столько, сколько нужно (можно) из 6-ти ступеней нагрева.
    проблема в реализации дистанционного или автоматического выбора ступеней мощности. объект не постоянного нахождения людей, температурный режим меняется. + просадка в сети присутствует

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если хотите гибкости, то можете взять ПР205 и подключить её к OwenCloud - но потребуется некоторые затраты в разработку программы

    ПР205 не бюджетное решение и требует времени на изучение и реализацию.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •