Цитата Сообщение от pt100 Посмотреть сообщение
коллеги извиняюсь за не полные и непонятные данные.
постараюсь пояснить;
продукт проходя через нагреватель , нагревается соответственно.
нагрев контролируется термометром при выходе.
Но температура продукта, входящая может быть не стабильна.
аппарат греется паром, проходящий через клапан с моторным приводом, управление по сигналу.
Чего хотим добиться - стабилизировать температуру на выходе.
Поэтому и предполагаем что регулятор ПИ или ПИД должен как - то брать во внимание отклонения на выходе и на входе , возможно сумму.WhatsApp Image 2025-11-11 at 09.56.07.jpeg
Тогда регулятор будет перегревать, в смысле, температура на выходе поднимется при уменьшении температуры на входе!
Вроде всё понятно написали, чего хотите, а действия неадекватные, в смысле, не надо ничего там предугадывать, пусть ПИД-регулятор штатно работает, наверно придётся его правильно настроить, чтобы успевал вовремя среагировать на возмущение, всё! Это мне так кажется!