Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
Добрый день.

Собрал аналогичную схему с ПЛК210-11 и датчиками KIIPRIBOR LA12-2N1 (NPN-NO) с отдельным БП, работает корректно. Левая плата ПЛК210-11 идентична ПЛК210-14.
+24 В отдельного БП подаётся на клемму SS1 и (+) датчиков (коричневые провода)
0 В отдельного БП подаётся на (-) датчиков (синие провода)
Сигнальные линии (чёрные провода) датчиков подключены к клеммам FDIх ПЛК.

photo_2025-10-03_11-10-29.jpg
Добрый день, у меня схема не работает. Два новых датчика npn PS2-18M53-8B21-C4 схема n-p-n с двумя БП. По одному работают - вместе нет, снял видео отправил в поддержку. При активности любого датчика, напряжения на контактах падает.