Цитата Сообщение от Archikc Посмотреть сообщение
[err.jpg
При попытке загрузить проект в прибор, выскакивает ошибка. Сам прибор определяется программой.
Прибор ПР-205.230.1211.26.0.0
Обновление ПО прибора было установлено при первой попытке загрузки проекта.
В чем причина данной ошибки?
Проблема была в том что Лоджик не дружит с кириллицей в путях каталогов на ПК. А точнее папка учетной записи пользователя в C:/Users/ была прописана русским шрифтом. Как раз за неделю до проблемы была переустановлена винда, а пользователя прописал кириллицей без задней мысли.
Спасибо техподдержке.