Это RS485 и импульсный выход. Под вопросами DD4/5, это логика по каналам связи с MCU, возможно отвечает за согласование 485 и WMBus. Если логика мертвая, то 485 точно не будет. СС1121 это WMBus, почти все ноги слева должны уходить в MCU, по фото не видно. Если проблема в DD8, то легкого способа отключить его я здесь не вижу. Без осциллографа можно пощупать только питания, отсутствие просадок на землю и явные пробития входов/выходов.
У 011 есть только 1200/2400/4800, наличие/отсутствие повторителей зависит не только от количества приборов в сегменте, но и от качества самой линии, длины, помех и того, как сеть будет собираться. Технически если мастер сети может быть настроен на 4800, то такое количество может работать и без повторителей. 9600 у пульсара где? Это повторитель с преобразованием? Почему у него жесткое задание скорости? Если там 9600 по стороне приборов, то оно вообще работать не будет с 011. И 011 не будут работать в сегменте, где мастер будет на 9600 опрос вести.