Цитата Сообщение от skozirev@yandex.ru Посмотреть сообщение
Добрый день, Евгений.
Прошу помочь разобраться в проблеме.
Есть ПЛК 210-14, к нему по Modbus TCP подключена панель СПК 310(мастер).
Конфигурация сети ПЛК по умолчанию - 1-3 Lan, 4 -Wan.
В заводской сети ПЛК выделен статический адрес, при подключении Wan могу зайти на WEB конфигуратор, CodeSys тоже подключается, но очень большое НО : как только я подключаю Wan - "отваливается" Lan (панель не получает пакеты от ПЛК)......

Фото:
Добрый день.
Судя по скриншоту - вы оба интерфейса загнали в одну подсеть (192.168.0.x).
Это некорректно (https://wiki.orionsoft.ru/solutions/...lan/lan-sol-6/)