Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Прошивка 1.7.0
Установка работала.
Загружал по USB.
Рекомендуем, все же, останавливать работу установки во время обновления прошивки или проекта (хотя бы откидывать клеммы, кроме питания, от прибора). Если такая ситуация у Вас стабильно воспроизводится, в том числе с другим кабелем или при записи проекта по Ethernet, то пришлите подробности (схему подключения, проект, заводской номер прибора) мне на почту.

Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Раз уж вы отвечаете, то может знаете еще - аналоговый вход прошит на Pt1000, датчика нет, при включении контроллер показывает ошибку в окне вывода температуры. Подключаю датчик - ноль эмоций. Передергиваю питание и вуаля - показания есть. Это что такое? Почему так? Если в работе отпал датчик, то сам не восстановится уже? Именно так и происходит, я уже проверил. Это баг, или фича?

Можно не передергивать питание, можно Работа - Стоп - Работа.
Предполагаю, что у Вас установлена большая постоянная времени фильтра в настройках этого входа.