Цитата Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги!

Есть задача считать 21 счетчик воды с импульсными вых. т.е. 21 DI (счетчики низко скоростные 1 имп. в сек максимум)
Контролировать 7 состояний т.е. + ещё 7 DI, опубликовать в Modbus TCP;
Для счетчиков программы типа(DI +1)*К в переменную FLOAT и опубликовать её в Modbus TCP Slave т.е. 21 переменная FLOAT в Modbus TCP
Создать 21 FLOAT переменную для ввода начального значения счетчиков, опубликовать в Modbus TCP;
42 переменных BOOL для установки и сброса значения счетчиков, также опубликовать в Modbus TCP;

Итого:
63 переменных типа FLOAT в Modbus TCP Slave;
49 переменных типа BOOL в Modbus TCP Slave;

7 экранов каждая по 6 переменных типа FLOAT и 3 переменных типа BOOL.

Вопрос справится ли ПР205 с 2мя модулями расширения с такой задачей ?
Будет ли запас по сетевым переменным Modbus TCP Slave ?
Должен справиться ПР205 по количеству сетевых.

По количеству DI получается 21+7 = 28.
На борту ПР205 есть 8DI + 4AI(настроить в режим DI) = 12.

Ещё 16 DI можно получить 2-мя возможными способами:
1. Поставить 2 модуля расширения ПРМ-1. Там у каждого на борту 8DI и 8DO. Итого получите +16DI и +16DO.
2. Чуть подождать и поставить 1 модуль ПРМ-4. Там на борту как раз 16DI. Мы их как раз переводим в серийное производство и вот-вот откроем продажи.