Тема: сохранение значения энкодера после отключения питания для ПР103

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy83 Посмотреть сообщение
    можете по подробней объяснить для чего детектор переднего фронта?
    в какой момент старая позиция примет значение новой?
    рисунок (2).bmp
    На выходе RTRIG будет 1 в течении 1-го цикла, а потом только 0.
    В течении первого цикла и произойдет перезапись сохраненного значения в старое.
    Задержу в цикл после RTRIG, вероятно, можно заменить на обычные связи.
    Просто при симуляции энергонезависимые переменные значения не запоминают.
    После включения симуляции энергонезависимая будет содержать значение по-умолчанию,
    даже если её значение поменять на нужное (якобы сохраненное).
    Получается 1-й цикл запишет значение по-умолчанию.
    В ПР-ке же перед 1-м циклом должно быть восстановлено сохраненное значение.
    Поэтому я добавил задержку. Перед записью в ПР-ку задержку меняю на обычные связи.
    Последний раз редактировалось EFrol; 08.10.2024 в 15:56.

Похожие темы

  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 11:24
  2. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  3. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  5. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 09:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •