Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Кстати уставки можно хранить и в энергонезависимой памяти панели.
Вероятно выберу этот вариант, как наименее трудозатратный для переделки.
Технически это должно быть так:
1. Необходимые переменные объявляем в области PFW.
2. Создаем макрос с функцией Write и записью уже в регистр ПЛК данных из PFW. (Можно ли там в качестве передаваемой переменной сразу указывать адрес PFW(256) или необходимо объявлять переменную и привязывать к ней?)
3. Создаем функциональную область вызываемую непрерывно и привязываем к ней вызов макроса.
Это всё?