Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос. Выставил ПЛК63 на продажу, если заберут думаю вместо него взять ПЛК150. Он на борту имеет аналоговые и дискретные входы и выходы, а самое главное кроме RS485 и RS232 есть ethernet. Все таки хочется попробовать OwenCloud.
    Как считаете, в таком случае ПЛК150 нормальный выбор или есть варианты по лучше?
    Для Овен клауда ПЛК150 не лучший выбор, хотя сам ПЛК вполне годный.
    Кстати его по ТСР можно спокойно подключить и к Скаде и к панели, там в слейве можно сразу выбрать несколько портов, 502 и 503 например.
    И даже если надо, можно добавить RS232.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2024 в 15:35.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •