Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Сделайте так
У Компа адрес 192.168.0.10
У ПЛК мастера адрес 192.168.0.20
У Панели слейва адрес 192.168.0.30

Маска везде 255.255.255.0
Шлюз везде 192.168.0.1 - (обычно это адрес роутера) если у вас сеть. Кабель тоже подходит от Роутера.

Панель у вас получилась Мастером, в него добавлен опрос устройства, Устройство надо удалить. Должно быть так1 Панель.jpg
В ПЛК Мастере, не установлен адрес Ethernet (самого ПЛК) должно быть так 1 ПЛК мастер.jpg
В соотнесении входов ПЛК не установлена настройка Вкл 2 (Всегда в задаче цикла шины) 1 Соотнесение.jpg
Такую же настройку, всегда надо ставить и в соотнесении Модбас СОМ.

Все ваши проблемы, от того что вы не делаете новые проекты, а переделываете старые. Опрос Частотнока переделали в опрос панели, мастера и слейвы все перепутали, адреса тоже все надо проверять. Панель была мастером, теперь слейв, адреса все изменились.
Спасибо! Все заработало!) Да, накосячил, впервые настраивал связь через ethernet