Показано с 1 по 10 из 68

Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,030

    По умолчанию

    Если сможете сделать по аналогии с преобразователем Ethernet-RS485 то давайте.
    Если это через TeamViewer или аналогичное, мне придется RapidScada ставить со всеми требуемыми компонентами. Там решайте сами. Если что на почту черканете или в личку.

    11 57 35 85 - адрес прибора в BCD формате - типа как слышится, так в байты и заносится там никогда не будет букв
    01 - команда чтения параметров, в зависимости от приборов может быть int16, float и даже double
    0E - маска запрашиваемых параметров - всего 3 параметра и судя по ответу это или int16 или беззнаковый dint16
    00 00 00 00 01 00 - собственно эти 3 параметра согласно маске
    22 AE - контрольная сумма Modbus

    А есть логи от программ MBus read и других в текстовом виде? интересно посмотреть.
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2024 в 13:47.

Похожие темы

  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •