итак в продолжении истории с больным...
возможно вылечился
1. Прошивка последней версии ядра, через bat файл не приводила к успеху - после перезапуска ошибка DDR
каждый раз адрес(код ошибки) разный.
2. Прошил версию po_factorypacket_plc110_m02__bat_v0.3.53 старт прошел спешно - ошибок нет
IP ПЛК установился 10.2.11.119, сеть поднялась - пинг идет, поменял IP, записал программу пользователя - запустилась, но панель оператора получает некорректные данные - ясно таргет файл другой.
3. Прошил снова последнюю версию ядра - опять ошибка как в п1.
4. В описании процедуры прошивки для первой версии ядра наткнулся на информацию о типе флешки, которую надо указать в bat файле.
В последующих описаниях такое инф не находил, есть информация только о смене номера ком порта. В директории с прошивкой есть несколько файлов с названиями флеш. Моей флеш в списке не оказалось. По умолчанию прошивается тип флеш ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.
sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_UNIVERSAL.bin 110_30_v1.2.42.bin
в итоге ПЛК не стартует.
5. прошил ПЛК с указанием типа флеш ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.
ПЛК перезапустился, появился в сети, залил пользовательскую программу. Третий час полёт нормальный.
После выключения/включения питания ПЛК запускается. Только один раз пришлось нажать ресет.
sfh_OMAP-L138.exe -p "COM3" -flashtype NAND -flash -appStartAddr 0xC0000000 -appLoadAddr 0xC0000000 ubl_AM1808_NAND_ISSI_133MGz.bin 110_30_ v1.2.42.bin
6. Будем считать что заработал. Время покажет как долго будет работать. Возможно умирает флеш и не работает при 150МГц.
7. Спасибо большое.