Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
Ибп60к это блок питания с резервированием, стоят свинцовые аккумуляторы, я отключу питание от Ибп60к и вся автоматика будет питаться от аккумуляторов, этого достаточно будет?
Да.


Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
"-24В" заземлить именно на земленную шину?
Завтра планируем тестирование на печи, ближе к вечеру будут результаты.
Да, заземлить на земляную шину именно в ШУ.

Очередность, по идее, не имеет значения.