    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Для тех кто уверовал в помехи по питанию, проведён следующий эксперимент, на второй канал модуля с помощью калибратора meyertec cl200(этот прибор выпускает компания Овен) подан сигнал 13 милливольт, включен нагрев с помощью тиристорного регулятора мощности. На всём диапазоне работы тиристорного регулятора мощности от 0 до 100% помехи по питанию отсутствует полностью. Получается помеха прилетает в модуль по термопаре, и вот с этой помехой модуль и не справляется, хотя должен.
    Помеха она, если есть, то она везде одновременно, надо ее найти и помочь "слиться" в землю, в идеале.

    Ладно, продолжаем дознание...
    Какая схема включения ТЭНов? Часом не звезда с заземленной нейтралью?
    Минус 24в питания модулей заземлен?