    Цитата Сообщение от dubslot Посмотреть сообщение
    Помеха в 50гц достаточно известна и изучена, отечественные производители контроллеров предоставляют защиту от таких помех по умолчанию, в посте #86 я привёл краткую выдержку из статьи на данную тему, неважно что используется, эти помехи спокойно фильтруются. Как так получается что Овен не может отфильтровать 50гц помеху, не в состоянии объяснить даже инженеры Овена.
    Синусоидальную помеху 50 Гц легко давит сам АЦП. У тебя помеха возникает при коммутации симисторов регулятора мощности. Это не синусоидальная помеха 50 Гц. У тебя импульсная помеха с периодом 100 Гц. Встань осциллографом на клеммы AIX1 - AIX2 модуля и покажи картинку, которая имеет место быть когда модуль начинает вести себя неадекватно.

    У Doomnik на картинке видны тычки, которые возникают в момент коммутации симисторов.