Показано с 1 по 10 из 19

Тема: МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС + барьер КА5032Ех + Взлёт ТЭР

    привет
    есть вот такая коллаборация
    расходомер Взлёт ТЭР - внешнее питание 24В, активный выход 4-20 мА, два провода
    ничего экстранеобычного

    встречает его сигнал барьер КА5032Ех (КонтрАвт) со следующими характеристиками
    Тип входного сигнала ток (4…20) мА, активный
    Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный
    ..........
    Номинальное значение сопротивления нагрузки токового выхода 100 Ом
    Допустимый диапазон сопротивлений нагрузки токового выхода (0…400) Ом
    img.19810.ka5032ekh_skhema_podklyucheniya.png

    и всё это завершает модуль 8АС, тоже ничего такого
    Screenshot_1.png

    с расходомера выходит 3,994 мА, меряю в разрыв между барьером - ок.
    Screenshot_2.png
    на модуле - ничего.
    откидываю вход барьера, сажусь задатчиком (ОВЕН РЗУ420, режим питания "внутр источник", то есть выход активный) нагружаю барьер - всё нормально, модуль видит выход барьера.

    возвращаю обратно - на модуле нет ничего.

    рядом по другим каналам модуля сидят пассивные датчики с другим барьером КА5022Ех , всё работает.
    Тип входного сигнала ток (4…20) мА, пассивный
    Тип выходного сигнала ток (4…20) мА, активный

    что я делаю не так?
    барьер не дружит по сопротивлению входа с расходомером? "ничего не понимаю" как говорится

    п.с. всё не в работе, живого расхода нет, всё что можем сделать - только работать задатчиком
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 24.05.2024 в 01:36.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Взлёт ТСРВ-027 + СПК110 [М01] не дружат по RS-485
    от Андрей_Б. в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 15:02
  3. СПК105 и ВЗЛЁТ ТСР-К (теплосчётчик-регистратор)
    от trejer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 16:31
  4. барьер искрозащиты
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 08:38
  5. Барьер искрозащиты
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •