Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
Про RETAIN на ОВЕНе переживать не надо: все ОВЕНские современные ПЛК (ну, в смысле года с 2018го и далее) сохраняют RETAIN на Flash-память только при выключении питания. То есть, можно в RETAIN писать что угодно и сколько угодно.
Я не спец в такой крутой автоматике, как у тебя, но думаю что всё же надо выдумать что-то и на случай того, когда в RETAIN ничего не сохранено, и надо аппаратно (через какие-нить концевики?) вернуть всё на начало.
То есть, ПЛК успеет при пропадании питания переписать все на флэш ? Надо внимательнее этот вопрос изучить...
Сейчас операторы показывают контроллеру в такой ситуации что делать... Но там девочки - поэтому желательна одна кнопка Вглюк/Выглюк и все ))) При нажатии кнопки "Запуск Печи" или "Останов Печи" выскакивает окно "Вы уверенны? Да Нет" - Они стоят и думают - уверенны ли они )))) А обслуга категорически против изменений в схеме - уже привыкли и переучиваться не хотят.