Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ПР100 переключение выходов по одному входу.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    так при запуске программы первый вход окажется включен.
    По идее надо все выключено, потом короткими нажатиями переключаем по кругу, а длинным например отключаем все.

    а блин, про SEL сразу не понял. да, после первого нажатия можно в N записать 1, а для длинного нажатия запись 0 и сброс.
    Сразу видно, что вы с Лоджиком не работаете, если в N записать 1 сразу, то при включении будет 0. Чтобы записать на выход 1 надо кратковременно сделать сброс.
    Что и будет, сделано после каждого прохода по кругу.
    А SEL нужен только для полного сброса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 19:38.